GuiCLient Exception

Dieses Forum ist für alle Software- und Installationsfragen bestimmt.

Moderator: marcus

GuiCLient Exception

Postby bengie » Fri 30. Apr 2010, 17:17

Hallo,
ich erhalte bei der Auswahl des Device Status leider eine Fehlermeldung (BIld unten). :?:
Ich möchte dort die Bedienung des PCs "Fernbedienung" abschalten, da ich nur mit IP-Symcon auf den Server zugreife.

WIe kann ich das Problem beheben?
Grüße, Benjamin

irtransfehler.png
Exception des Gui Client bei der AUswahl dEvice Status
irtransfehler.png (41.25 KiB) Viewed 29821 times
bengie
 
Posts: 2
Joined: Fri 30. Apr 2010, 17:11

Re: GuiCLient Exception

Postby IRTrans » Fri 30. Apr 2010, 18:57

Hallo,
von diesem Fehler haben wir schon von einem Kunden gehört - leider konnten wir ihn bei uns noch nicht reproduzieren.

Was für einen IRTrans haben Sie denn genau im Einsatz ?

Sie können sich mit dem "alten" GUI Client (irremote.exe) behelfen, er bietet genau die gleichen Funktionen.

Gruß, IRTrans
IRTrans
Administrator
 
Posts: 2115
Joined: Mon 21. Apr 2008, 23:32

Re: GuiCLient Exception

Postby bengie » Wed 5. May 2010, 18:37

Hallo,
danke für den Hinweis - irrremote läuft ohne Probleme. Leider finde ich dort das Setting "Fernbedienung" nicht, kann ich das irgendwie deaktivieren?

Genaueres:
IRServer Version 6.02.43
[ 0]: IRTrans LAN: IR VER: E6.04.26 ETH VER: L1.07.32 SN: 43418

Auf meinem zweiten WIndows 7 PC tritt ein ähnliches Problem auf, bloss dass hier bereits beim Start eine Exception kommt.
Kann ich irgendwelche Logs o.ä. erstellen, damit Sie das Problem eingrenzen können?

GRüße, Benjamin
bengie
 
Posts: 2
Joined: Fri 30. Apr 2010, 17:11

Re: GuiCLient Exception

Postby IRTrans » Wed 5. May 2010, 19:54

Hallo,
im Laufe des nächsten Tages wird eine neue SW Version zum Download bereit gestellt (auf unserer Internetseite).

Hier ist der genannte Fehler beseitigt.

Gruß, IRTrans
IRTrans
Administrator
 
Posts: 2115
Joined: Mon 21. Apr 2008, 23:32

Re: GuiCLient Exception

Postby IRTrans » Wed 5. May 2010, 22:32

Hallo,
die neue Version steht jetzt zum Download bereit.

IRTrans
IRTrans
Administrator
 
Posts: 2115
Joined: Mon 21. Apr 2008, 23:32

Re: GuiCLient Exception

Postby marc.assin » Tue 6. Jul 2010, 09:29

Hi,

I've similar problem with the GUI Client, Mode: Device status
"InvalidArgument=La valueur "33" n'est pas valide pour 'SelectIndex'

NB: this has worked fine before, and the problem is probably due to an automatic update of W7. :evil:

Any hint about how to fix it ?

Thank you
Attachments
Err33.jpg
Err33.jpg (37.33 KiB) Viewed 29696 times
marc.assin
 
Posts: 15
Joined: Tue 20. Apr 2010, 14:42

Re: GuiCLient Exception

Postby IRTrans » Tue 6. Jul 2010, 10:32

Which version of the GUI client is that ?

IRTrans
IRTrans
Administrator
 
Posts: 2115
Joined: Mon 21. Apr 2008, 23:32

Re: GuiCLient Exception

Postby marc.assin » Tue 6. Jul 2010, 19:46

IRTrans wrote:Which version of the GUI client is that ?

Ver: 7.0.6.1610
marc.assin
 
Posts: 15
Joined: Tue 20. Apr 2010, 14:42

Re: GuiCLient Exception

Postby IRTrans » Tue 6. Jul 2010, 20:26

Please download the current SW version from our website.

IRTrans
IRTrans
Administrator
 
Posts: 2115
Joined: Mon 21. Apr 2008, 23:32

Re: GuiCLient Exception

Postby marc.assin » Wed 7. Jul 2010, 11:18

IRTrans wrote:Please download the current SW version from our website.

Indeed, problem solved.

Thank you.
marc.assin
 
Posts: 15
Joined: Tue 20. Apr 2010, 14:42


Return to Software / Installation

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests